SCENARIU DE SIGURANŢĂ LA FOC

OBIECTUL ŞI DOMENIUL DE APLICARE

1.Prezentul scenariu de siguranţă la foc are drept obiect clădirea de birouri şi pentru
şcolarizarea şi formarea cadrelor tehnice aparţinând s.c INFOROM CONSULTING s.r.l..
2. Domeniul de aplicare îl reprezintă prezentarea măsurilor de siguranţă la foc prevăzute
pentru amenajarea clădirii existente compusă din două corpuri comasate, corpul principal în care
se desfăşoară activitatea administrativă şi în care la nivelul mansardei s-au amenajat camere
pentru cazarea delegaţilor şi corpul anex în care sunt numai activităţile de învăţământ. Corpul
principal are regim de înălţime S + P + 1E + mansardă, iar corpul anex P + Mezanin.
3 Prezentul scenariu de siguranţă la foc este întocmit în conformitate cu Normele
generale aprobate cu ordinul MI nr. 775/1997 şi cu Metodologia de întocmire a scenariilor de
siguranţă la foc aprobată cu ordinul MI nr. 84/2001

A. CARACTERISTICILE CONSTRUCŢIEI

1. Date de identificare:
- denumire obiectiv: Consolidare şi amenajare SEDIUL INFOROM
CONSULTING s.r.l.
- amplasat în: Bucureşti, str. Vasile Lascăr nr. 87, sector 2
- beneficiar: s.c. INFOROM CONSULTING s.r.l.
- cu sediul în: Bucureşti, b-dul Naţiunile Unite nr. 4, bl. 107 A, et. 4. sector 5

2. Destinaţie construcţie:
- principale: administraţie şi învăţământ
- secundare: cazare personal
- conexe: centrala termică

3. Categoria şi clasa de importanţă a construcţiei:


Conform regulamentului aprobat prin H.G.R. nr. 766/1997 (anexa nr. 3) şi metodologiei
specifice aprobate prin ordin al MLPAT, construcţia se încadrează în categoria de importanţă C
– importanţă normală
Potrivit tabelului 5.1 din Normativul pentru proiectarea antiseismică a construcţiilor de
locuinţe, social-culturale, agrozootehnice şi industriale, indicativ P 100-92, construcţia se
încadrează în clasa III de importanţă – importanţă normală.

4. Tipul şi particularităţile specifice construcţiei:


a) tipul clădirii:
- clădire normală,cu funcţiuni civile mixte – corpul principal, administrative şi de
învăţământ, corpul secundar, pentru şcolarizarea şi formarea personalului propriu – fără săli
aglomerate, având regim de înălţime pe corpuri:
- corpul principal, subsol, parter , etaj 1 şi mansardă amenajată în volumul podului
- corpul anex, parter şi mezanin
- V = 3870 m3, din care:
- corpul principal = 3030 m3,
- corpul secundar = 840 m3
b) arii ale clădirii
- Ac = 324,44 m2, din care:
- corpul principal = 211,98 m2;
- corpul secundar = 112,46 m2

1
- Ad = 1061,90 m2, din care:
- corpul principal = 809,53 m2
- corpul secundar = 252,37 m2
c) principalele destinaţii ale încăperilor
- Corpul principal:
- subsol – scara de acces, cafeteria cu bucătărie şi cămara, camera server,
arhiva, sala de conferinţe, camera maşinilor hidraulice ale ascensorului, centrala termică;
- parter – hol cu scara de acces la etaje, birouri, grup sanitar;
- etaj – casa scării, birouri, grupuri sanitare;
- mansardă – casa scării, camere de cazare, grup sanitar
- Corpul secundar:
- parter – hol acces, spaţiu şcolarizare, grupuri sanitare;
- mezanin – spaţii şcolarizare, grupuri sanitare
d) număr compartimente: 1
e) număr maxim de utilizatori: 70 persoane, din care:
- Corpul principal: 30
- Corpul secundar: 40
f) capacitatea de autoevacuare a persoanelor: în clădire lucrează în mod curent
persoane care se pot evacua singure (valide)
g) capacităţi de depozitare: în clădire, la subsol, sunt amplasate o arhivă pentru
documente cu suprafaţa de 5,16 m2, şi o debara de 2,04 m2, şi cămara pentru alimente a
cafetăriei, de 6,29 m2. Clasele de periculozitate ale produselor depozitate sunt P2 şi P3.
Depozitarea se face pe rafturi integral metalice, înălţimea de depozitare fiind de maximum 3 m.
h) numărul căilor de evacuare: fiecare corp de clădire dispune de câte o uşă de
evacuare spre exterior la mnivelul parterului

B. NIVELURILE CRITERIILOR DE PERFORMANŢĂ ŞI TIMPII DE


SIGURANŢĂ LA FOC ASIGURAŢI

1. Riscul de incendiu
Pentru identificarea riscului de incendiu s-au avut în vedere factorii determinanţi
precizaţi în anexa nr. 1 la Normele generale de prevenire şi stingere a incendiilor şi anume:
- sarcina termică şi densitatea sarcinii termice;
- clasele de combustibilitate ale materialelor şi elementelor de construcţie;
- clasele de periculozitate ale produselor şi materialelor depozitate;
- sursele potenţiale de aprindere existente;
- condiţiile (împrejurările) preliminare care pot determina sau favoriza aprinderea.

4.1 Sarcina termică Densitatea sarcinii termice


Determinarea celor doi parametri s-a efectuat pentru spaţiile reprezentative, respectiv
un birou pentru mai multe persoane şi o cameră de locuit, în conformitate cu STAS 10903/2,
rezultând:
Principalele materiale combustibile luate în calcul şi putere lor calorifică:
- lemn Qi = 18,40 MJ/kg
- hârtie, textile Qi = 16,30 MJ/kg
- materiale plastice Qi = 33,50 MJ/kg

4.1.1 Birou P03: suprafaţa As = 36,33 m2; număr de persoane 5

 Masa materialelor combustibile luate în considerare şi sarcina termică:


- birou de lucru din lemn şi metal (în care materialul combustibil reprezintă 80%
din greutate)
30 kg x 0,80 x 18,40 MJ/kg = 441,60 MJ

2
5 birouri x 441,60 MJ = 2208,00 MJ
- scaun metalic tapiţat
2 kg x 18,40 MJ/kg = 36,80 MJ
0,5 kg poliuretan x 33,50 MJ/kg = 16,75 MJ
36,80 MJ + 16,75 MJ = 53,55 MJ
5 scaune x 53,55 MJ = 267,75 MJ
- dulap documente (în care materialul combustibil reprezintă 80% din greutate)
57 kg x 0,80 x 18,40 MJ/kg = 839,04 MJ
5 dulapuri x 839,04 MJ = 4195,20 MJ
- hârtie (set de 5 kg de persoană)
5 kg x 16,30 MJ/kg = 81,50 MJ
5 seturi x 81,50 MJ = 407,50 MJ
- calculatoare (monitor, imprimantă, calculator, tastatură)
10,65 kg x 0,50 x 33,50 MJ/kg = 178,39 MJ
5 calculatoare x 178,39 MJ = 891,95 MJ
- uşi celulare din lemn
1,50 m x 2,80 m x 0,02 m x 550 kg/m3 x 18,40 MJ/kg = 850,08 MJ
- ferestre din lemn
2 x 1,00 m x 2,50 m x 15 kg/m2 x 18,40 MJ/kg = 1380,00 MJ
- pardoseală parchet pe duşumea oarbă
36,33 m2 x 0,05 m x 550 kg/m3 x 18,40MJ/m2 = 18.382,98 MJ
- cabluri, tuburi, aparate din material plastic
50 m x 0,50 kg/m x 33,50 MJ/kg = 837,50 MJ
Total sarcină termică
2208,00 + 267,75 + 4195,20 + 407,50 + 891,95 + 850,08 + 1380,00 + 18382,98 +
837,50 = 29.420,96 MJ
 Evaluarea densităţii sarcinii termice
29.420,96 MJ : 36,33 m2 = 809,83 MJ/m2
Rotund = 810 MJ/m2

4.1.2 Cameră de cazare 2 locuri: suprafaţa As = 15,48 m2

 Masa materialelor combustibile luate în considerare şi sarcina termică:


- mobilier din lemn şi metal (în care materialul combustibil reprezintă 80% din
greutate)
90 kg x 18,40 MJ/kg = 1656,00 MJ
- uşă celulară din lemn
0,.90 m x 2.00 m x 0,02 m x 550 kg/m3 x 18,40 MJ/kg = 364,32 MJ
- pardoseală parchet pe duşumea oarbă
15,50 m2 x 0,05 m x 550 kg/m2 x 18,40 MJ/kg = 7843,00 MJ
- cazarmament şi alte produse textile sau din hârtie
30 kg x 16,30 MJ/kg = 489,00 MJ
- aparate audio-video
10,65 kg x 0,50 x 33,50 MJ/kg = 178,39 MJ
Total sarcină termică
1656,00 + 364,32 + 7843,00 + 489,00 + 178,39 = 10530,71 MJ
 Evaluarea densităţii sarcinii termice
10530,71 : 15,48 = 680,30 MJ/m2
Rotund = 681 MJ/m2
Cele două valori ale densitătii sarcinii termice ce se încadrează între 420 şi 840 MJm 2
se pot considera etalon pentru încăperile şi spaţiile cu destinaţii similare, având în vedere că
distribuţia materialelor combustibile pe unitatea de suprafaţă este proporţională cu ariile
încăperilor respective.

3
Conform P 118-99 art. 2.1.2, pentru încăperile de birou şi cu funcţiuni similare
(conferinţe, săli de curs), cafeteria, camere de cazare, în care densitatea sarcinii termice se
încadrează conform calculelor între 420 şi 840 MJ/m2, riscul de incendiu este mijlociu.

Conform P 118-99 art. 2.1.3 următoarele spaţii şi încăperi se încadrează în:


- risc mare de incendiu: arhiva cu suprafaţa de 5,16 m 2 şi debaraua cu suprafaţa de 2,04
m2;
- risc mijlociu de incendiu: centrala termică şi zona bucătăriei în care se utilizează foc
deschis, camera motoarelor ascensorului cu echipamente cu ulei mineral;
- risc mic de incendiu: grupurile sanitare şi casa scării.

Pentru întreaga clădire în care riscul mijlociu de incendiu reprezintă mult peste
70% din volumul total se consideră RISC MIJLOCIU DE INCENDIU.

4.2 Clasele de combustibilitate ale materialelor şi elementelor de construcţie


Materialele şi elementele de construcţie utilizate sunt preponderent incombustibile clasa
C1 (pereţi din zidărie, parţial planşee, stâlpi şi elemente de consolidare, scări din beton armat,
unele finisaje ca tencuieli, gresie, faianţă sau învelitoare din tablă), sau greu combustibile clasele
C1 şi C2 (elemente din lemn tencuite la planşee, şarpanta din lemn ignifugat, etc). Pentru
tâmplărie şi pardoseli sunt utilizate şi materiale lemnoase neignifugate de clasa C4.

4.3 Clasele de periculozitate ale materialelor depozitate


În clădire există ca spaţii de depozitare o arhivă de documente, o debara şi o cămară,
suprafaţa maximă fiind de 6,29 m2. Materialele depozitate se încadrează conform tabelului 6.2.19
din normativul P 118-99, în clasele de periculozitate P2 şi P3.

4.4 Surse potenţiale de aprindere


Având în vedere specificul activităţilor desfăşurate, instalaţiile şi echipamentele
aferente spaţiilor analizate, pot fi luate în considerare următoarele surse potenţiale de aprindere:
a) surse de aprindere cu flacără:
- flacără deschisă – la plitele pentru prepararea unor alimente în bucătărie, pe timpul
executării unor lucrări de sudare sau similare,
- flacără închisă – la arzătoarele cazanului din centrala termică,
b) surse de aprindere de natură electrică (la instalaţii şi echipamente electrice):
- arcuri şi scântei electice,
- scurtcircuite,
- efect termic al curentului electric
c) surse de natură termică:
- obiecte incandescente sau supraîncălzite,
- căldură degajată de aparate termice,
d) surse de aprindere naturale,
e) surse de aprindere datorate explozie (la centrala termică şi la bucătăria cu
echipamente pe gaze naturale),
f) surse de aprindere indirecte – datorate radiaţiei unui focar de incendiu din vecinătăţi.

4.5 Condiţii (împrejurări) preliminate


În corelare cu sursele posibile de iniţiere a unui incendiu prezentate anterior, condiţiile
(împrejurările) preliminate care pot determina sau favoriza aprinderea, sunt:
- executarea de lucrări cu foc deschis fără respectarea regulilor şi măsurilor
specifice de prevenire şi stingere a incendiilor,
- utilizarea defectuoasă a plitelor de gătit, respectiv a cazanului din centrala
termică,

4
- lăsarea în funcţiune, nesupravegheate, a aparatelor electrice şi electrocasnice,
- utilizarea şi exploatarea instalaţiilor electrice cu defecţiuni sau improvizate şi/sau
de către personal necalificat,
- suplimentarea receptorilor electrici care să conducă la suprasolicitarea instalaţiilor
electrice,
- utilizarea dispozitivelor de protecţie a circuitelor electrice necalibrate
corespunzător sau improvizate,
- utilizarea defectuoasă a instalaţiei de alimentare cu combustibil a centralei
termice,
- neexecutarea periodică a controlului etanşeităţii traseelor de alimentare cu gaze
naturale şi acumularea de gaze în încăperea centralei termice sau în cele adiacente; explozie
urmată de incendiu,
- fumatul în alte locuri decât în cele nominalizate şi amenajate corespunzător,
- fenomene naturale (trăsnet),
- acţiune intenţionată.

1.5 Măsuri pentru reducerea riscului de incendiu


a) Sarcina termică. Densitatea sarcinii termice
Pentru reducerea celor doi parametri sunt stabilite următoarele măsuri:
- se va evita supraaglomerarea arhivei şi a cămării cu materiale combustibile,
- se va evita depozitarea în spaţiile administrative de cantităţi exagerate de
documente pe hârtie sau suport magnetic, peste necesităţi,
- deşeurile rezultate vor fi colectate şi evacuate ritmic,
b) Clasele de combustibilitate ale materialelor şi elementelor de construcţie
- se va reface periodic, la datele stabilite prin buletinele de încercări sau de către
furnizori, ignifugarea elementelor de construcţie combustibile aparente din compunerea şarpantei
acoperişului,
c) Clasele de periculozitate ale materialelor şi substanţelor depozitate
- se va interzice depozitarea de materiale sau substanţe explozive sau cu ardere violentă
(artificii, muniţie, etc), gaze lichefiate şi lichide cu temperatura de inflamabilitate a vaporilor sub
280 C (diluanţi, produse petroliere gen benzină, whitespirit, etc) cu excepţia celor necesare
activităţilor gospodăreşti ambalate etanş şi în cantităţi ce nu pot forma cu aerul amestec exploziv,

d) Surse posibile de aprindere şi condiţii preliminate


În raport de natura surselor de aprindere şi de condiţiile preliminate sunt stabilite
următoarele categorii de măsuri care să reducă sau să elimine posibilităţile de producere,
dezvoltare sau propagare a unui eventual incendiu:

Ordinea interioară
- este reglementat fumatul în incinta societăţii, fiind stabilite locurile unde acesta
este permis, cu marcarea corespunzătoare a acestora şi dotarea locurilor pentru fumat,
- lucrările de reparaţii care presupun utilizarea focului deschis se execută numai pe
bază de „permis de lucru cu foc“ emis în condiţiile prevăzute de reglementările în vigoare şi cu
luarea tuturor măsurilor specifice de prevenire şi stingere a incendiilor,
- sunt stabilite atribuţiile personalului care asigură paza şi protecţia societăţii
inclusiv în afara orelor de program privind modul de acţiune în cazul producerii unui incendiu
(anunţarea şi alarmarea conducerii societăţii şi a personalului, alertarea serviciilor specializate de
intervenţie, acţionarea cu mijloacele tehnice de stingere din dotare).

Întreţinerea, exploatarea, verificarea şi repararea construcţiilor şi instalaţiilor


Instalaţii electrice:
- instalaţiile şi echipamentele electrice (corpuri de iluminat, tablouri electice,
aparate electrocasnice, etc) vor avea în permanenţă protecţia adecvată mediului de lucru,

5
- întreţinerea, verificarea şi repararea instalaţiilor şi echipamentelor electrice se va
efectua numai de către personal calificat,
- la terminarea programului de lucru se vor deconecta toţi receptorii electici,
- este interzisă utilizarea de receptori electrici suplimentari, a căror putere nominală
însumată la cea a receptorilor existenţi depăşeşte puterea instalată a clădirii.
Instalaţii de încălzire:
- punerea în funcţiune şi supravegherea permanentă a centralei termice de către
personal autorizat,
- existenţa şi funcţionarea aparatelor de măsură şi control a temperaturii, presiunii şi
nivelului, precum şi a supapelor de siguranţă,
- contolul periodic al etanşeităţii reţelei de alimentare cu gaze naturale folosind
emulsie de apă cu săpun,

2. Rezistenţa la foc
Principalele elementele de construcţie utilizate la realizarea clădirii au următoarele
niveluri minime de performanţă privind combustibilitatea şi rezistenţa la foc:
- stâlpi, pereţi portanţi: beton armat sau zidărie portantă de cărămidă clasa C0 (CA1),
peste 2 ore rezistenţă la foc;
- planşee: lemn tencuit şi protejat la partea superioară cu beton armat, clasa C1
(CA2a), 30 minute rezistenţă la foc pentru corpul principal, beton armat clasa C0 (CA1) rezistent
la foc 45 minute pentru corpul anex;
- pereţi interiori neportanţi: gips-carton între elementele şarpantei sau zidărie, clasa
minimum C2 (CA2b), 15 minute rezistenţă la foc;
- şarpanta mansardei: lemn ignifugat pentru clasa C2 (CA2b) sau protejat prin
placare cu gips-carton, 15 minute rezistenţă la foc.
Gradul de rezistenţă la foc este III în conformitate cu normativul P 118-99 tabelul
2.1.9.
Compartimentarea antifoc: Clădirea este separată de cladirile vecine cu pereţi plini de
tip calcan, pe toată înălţimea, din zidărie, cu rezistenţa la foc peste 7 ore (antifoc).

3. Preîntâmpinarea propagării incendiilors

3.1 Faţă de vecinătăţi (distanţe de siguranţă):


Clădirea este existentă, are în urma amenajărilor gradul III de rezistenţă la foc şi este
separată faţă de clădirile adiacente cu pereţi antifoc conform pct. 2 ultimul aliniat.
3.2 În interiorul construcţiilor
Pereţii ghenelor verticale pentru conducte se realizează din zidărie sau tencuială pe rabiţ
de clasa C0 (CA1) cu minimum 15 minute r.f. cu trape de vizitare metalice. La trecerea prin
planşee, spaţiul dintre acesta şi conducte sau cabluri se etanşează cu materiale C0 (CA 1) şi 30
minute r. f.
Pentru încălzire ce se realizează cu corpuri statice cu agent termic apa caldă 90 0/700 C,
se utilizează o centrală termică de mare randament pe gaze naturale amplasată în înăpere proprie
separată cu pereţi cu rezistenţa la foc peste 3 ore de încăperile învecinate. Uşa de acces în
centrala termică din holul comun este rezistentă la foc 60 de minute cu sens de deschidere spre
exterior. Încăperea are fereastră spre curtea de lumină, ce are suprafaţa de 0,05 m2 pentru 1 m3 de
volum net al încăperii (exclusiv volumul cazanului şi al altor echipamente închise) conform I 6-
96. Coşul de fum se realizează din ţeavă de oţel, izolat cu vată minerală şi va depăşi nivelul
acoperişului cu 70 cm.
Finisajul pe căile de evacuare este de clasa C0 (CA 1).
Casa scării este separată cu pereţi din zidărie cu rezistenţa la foc de peste 2,5 ore şi uşi
cu geam. Pereţii holului şi coridoarelor sunt din zidărie cu rezistenţa la foc de peste 1 oră.
Grinzile, podestele şi rampele scării sunt din beton armat cu rezistenţa la foc minimum 1 oră.
Scara din corpul principal are rampe spre subsol neseparate de cele supraterane întucât asigură

6
accesul la încăperi legate funcţional de cele supraterane. Evacuarea la nivelul parterului este
dirijată spre exterior prin corp de iluminat de siguranţă marcat conform STAS 297.
Clădirea este dotată cu instalaţii electrice interioare la tensiunea de 220 şi 380 V.c.a.
pentru iluminat normal şi prize bipolare cu contact de protecţie pentru consumatori uzuali,
iluminat de siguranţă pentru evacuare, forţă pentru electropompele centralei termice şi pentru
echipamentele ascensorului, curenţi slabi (telefon + calculator), ce se vor realiza conform
normativelor NP-I 7-02 şi I 18-96. Circuitele de lumină şi prize se vor executa cu conductori din
cupru protejaţi în tuburi PVC în montaj îngropat.
Ansamblul clădirii se prevede cu priză naturală de pământ; priza generală a clădirii va
avea o rezistenţă de maximum 1 Ohm. La priza de pământ se vor lega toate piesele metalice ale
tablourilor electrice şi ale utilajelor care în mod normal au tensiune.

3.3 Timpul de propagare a incendiilor la spaţiile vecine se estimează la peste 120


minute.

3.4 Sisteme de evacuare a fumului: nu e cazul în clădire nefiind depozite cu suprafaţa


mai mare de 36 m2. Scara are fereastră spre curtea de lumină.

4. Comportarea la foc:
Întrucât elementele de construcţie se încadrează în gradul III de rezistenţă la foc, se
poate aprecia că sunt îndeplinite condiţiile pentru asigurarea siguranţei utilizatorilor pe timpul
evacuării şi intervenţiei în caz de incendiu.

5. Stabilitatea la foc estimată în funcţie de:


5.1 Gradul de rezistenţă la foc al corpurilor stabilit la pct. 2 este III ceeace le conferă
stabilitate bună la acţiunea focului, permiţând astfel evacuarea utilizatorilor înainte de pierderea
capacităţii portante a clădirii.
5.2 Comportarea la foc
Contribuţia la foc se estimează prin potenţialul calorific al sarcinii termice (densitatea
sarcinii termice) care este peste 420 MJ/m2 (risc mijlociu de incendiu).
Având în vedere inexistenţa constatărilor şi expertizelor pentru evaluarea aspectelor
negative rezultate după stingerea incendiilor la acest tip de clădire şi valoarea relativ scăzută a
densităţii sarcinii termice, se poate aprecia o comportare bună la foc a spaţiilor.
5.3 Timpul de incendiere totală
În funcţie de caracteristicile privind rezistenţa la foc a elementelor de construcţie şi a
cantităţilor de mobilier, dotări şi materiale ce pot fi în interior, se estimează timpul de incendiere
totală la cca 45 – 60 minute.

6. Căi de acces, evacuare şi intervenţie


6.1 Acces pentru intervenţie
Accesul pentru intervenţie al autospecialelor pompierilor este asigurat din b-dul
Naţiunile Unite la cel puţin o latură a cladirii.
6.2 Căi de evacuare
Pentru evacuarea celor 70 de persoane ce pot fi concomitent în cele două corpuri ale
clădirii sunt prevăzute căi de evacuare, astfel:
6.2.1 Corpul principal administrativ – 30 de persoane (1 flux)
Pentru evacuarea persoanelor de la etaje există din construcţia iniţială o scară interioară
din beton armat cu trepte balansate, cu lăţimea rampelor de 120 cm, ce debuşează la parter într-
un hol cu uşă exterioară de 150 x 290 cm (2 fluxuri). Accesul la nivelul etajelor în casa scării se
face prin uşi ce se prevăd cu aparate de autoînchidere. Toate uşile sunt normale, pe balamale.
Timpul (lungimea) de evacuare într-o direcţie la etaje este de maximum 25 sec (10 m),
admis conform P 118-99 tab. 4.2.27 pentru clădiri administrative de gradul III de rezistenţă la
foc.

7
6.2.2 Corpul anex pentru învăţământ – 40 de persoane 1 flux
Pentru evacuarea persoanelor de la mezanin este prevăzută o scară proprie din beton
armat, deshisă, cu rampe drepte cu lăţimea de 120 cm (2 fluxuri). La mezanin vor fi două săli de
curs separate de coridor cu perţi din gips-carton şi uşi de 90 cm lăţime Evacuarea la nivelul
parterului în exterior se face prin uşă de 90 cm lăţime. Toate uşile sunt normale, pe balamale.
Timpul (lungimea) de evacuare într-o direcţie este de maximum 17 sec (6,5 m).
6.3 Iluminat de siguranţă pentru evacuare
În conformitate cu normativul NP-I 7-02 art. 7.13.15, se prevede iluminat de siguranţă
de evacuare cu corpuri de iluminat de tip luminobloc cu baterii incorporate, amplasate la uşile
casei scării şi la uşile de evacuare spre exterior sau spre holurile de evacuare de la nivelul
parterului.
6.4 Marcarea căilor de evacuare
Traseul căilor de evacuare se marchează cu indicatoare conform STAS 297.

7. Scări de salvare şi ascensoare de intervenţie


Tipul clădirii nu impune prevederea de scări de salvare şi ascensoare de intervenţie în
caz de incendiu.

8. Timpi de siguranţă la foc


- timpul normalizat de evacuare (Tne) : maximum 120 sec.
- timpul de supravieţuire (Tsv): minimum 10 minute.

C. ECHIPAREA CU MIJLOACE TEHNICE DE PREVENIRE ŞI STINGERE A


INCENDIILOR

1. Instalaţii de semnalizare şi alertare în caz de incendiu


Clădirea este echipată cu o instalaţie de detecţie şi avertizare a incendiilor compusă din:
- centrală de incendiu convenţională J-506 F (Bentel – Italia), 6 zone, maxim 21
detectori pe zonă – 1 buc,
- acumulator Yuasa 12 V, 6Ah – 3 buc,
- sirena exterioară incendiu, 20W – 1 buc,
- sursa de alimentare – 1 buc,
- detectoare optice de fum cu prag de temperatură RF 501T (550 C) – 24 buc,
- butoane manuale de alarmare – 4 buc,
- cabluri de incendiu.
Echipamentele folosite au avizul Centrului de Studii, Experimentări şi Specializare PSI.

2. Instalaţii de limitare şi stingere a incendiilor


În conformitate cu prevederile normativului I 9-1994, art. 14.52 b şi 14.91, pentru
construcţia civilă publică cu maximum 4 niveluri, densitatea sarcinii termice sub 840 MJ/m 2 şi
fără săli aglomerate, nu se prevede asigurarea stingerii unui eventual incendiu prin intermediul
hidranţilor interiori sau cu instalaţii automate de tip sprinkler.
Clădirea având volumul sub 5000 m3 (3870 m3), conform I 9-1994 art. 14.152 b, nu se
prevede instalaţie de stingere a incendiilor cu hidranţi exteriori.

3. Dotarea cu mijloace de primă intervenţie


Dotarea cu mijloace de primă intervenţie se realizează în conformitate cu prevederile
O.M.I. pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind echiparea şi dotarea construcţiilor şi
instalaţiilor tehnologice cu mijloace de prevenire şi stingere a incendiilor – DG PSI-003.
Se prevăd câte 2 stingătoare portative cu pulbere cu capacitatea de minimum 6 kg
sau echivalente amplasate pe fiecare nivel şi unul în centrala termică.
Clasa de incendiu este A.

8
D. CONDIŢII SPECIFICE PENTRU ASIGURAREA INTERVENŢIEI

Dotarea cu materiale de primă intervenţie este făcută conform normelor de dotare.


Acestea se vor verifica periodic şi se vor menţine permanent în stare de funcţionare.

 Surse de alimentare:
1. Sursa de apă
Nu e cazul nefiind instalaţii de stingere cu apă.

2. Sursa de alimentare cu energie electrică


Reţeaua furnizorului prin blocul de măsură (B.M.P.T.)

3. Alte substanţe de stingere: nu e cazul

4. Zone, încăperi şi spaţii în care sunt necesare produse de stingere şi echipamente


speciale: nu e cazul

5. Asigurarea serviciului de pompieri


În conformitate cu art. 3.10.5 din P 118-99 capacitatea clădirii sub 500 de persoane nu
impune prevederea de serviciu propriu de pompieri.

E. CONCLUZII ŞI MĂSURI TEHNICO-ORGANIZATORICE


Modul de încadrare în nivelurile de performanţă din punct de vedere al siguranţei la foc
se consideră corespunzător reglementărilor tehnice în domeniu.
În eventualitatea unui incendiu se va întrerupe alimentarea cu energie electrică şi se va
anunţa telefonic:
- Brigada de Pompieri a Capitalei
- S.C. ELECTRICA S.A.
- S.C.ROMGAZ S.A.
- Poliţia
Personalul permanent va fi instruit pentru a cunoaşte normele ce se impun în caz de
necesitate. Activitatea de prevenire şi stingere a eventualelor incendii constituie sarcini de
serviciu care se înscriu în fişele posturilor. Persoanele cu atribuţii de conducere trebuie să asigure
salariaţilor din subordine care au stabilite prin fişele posturilor sarcini şi responsabilităţi de
apărare împotriva incendiilor, timpul şi condiţiile necesare desfăşurării activităţilor aferente
îndeplinirii în bune condiţii a respectivei sarcini.
Se vor asigura condiţiile pentru ducerea la îndeplinire a sarcinilor şi obligaţiilor ce revin
proprietarului şi utilizatorilor potrivit O.G. nr. 60/1997 privind apărarea împotriva incendiilor,
aprobată cu Legea nr. 212/1997, modificată şi completată cu O.G. nr. 114/2000, aprobată cu
Legea nr. 126/2001, precum şi pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor generale de p.s.i.
referitoare la ordinea interioară, instruirea personalului, echiparea şi dotarea cu mijloace tehnice
de p.s.i şi organizarea activităţii de apărare împotriva incendiilor (D.G.P.S.I. nr. 001, 002, 003,
005).

F. DISPOZIŢII FINALE
Scenariul de siguranţă la foc îşi pierde valabilitatea la schimbarea condiţiilor
preliminare în care caz se vor relua etapele de identificare şi evaluare a riscului de incendiu.

Întocmit,

arh. Matei Lykiardopol