1.Prezentul scenariu de siguranţă la foc are drept obiect clădirea de birouri şi pentru
şcolarizarea şi formarea cadrelor tehnice aparţinând s.c INFOROM CONSULTING s.r.l..
2. Domeniul de aplicare îl reprezintă prezentarea măsurilor de siguranţă la foc prevăzute
pentru amenajarea clădirii existente compusă din două corpuri comasate, corpul principal în care
se desfăşoară activitatea administrativă şi în care la nivelul mansardei s-au amenajat camere
pentru cazarea delegaţilor şi corpul anex în care sunt numai activităţile de învăţământ. Corpul
principal are regim de înălţime S + P + 1E + mansardă, iar corpul anex P + Mezanin.
3 Prezentul scenariu de siguranţă la foc este întocmit în conformitate cu Normele
generale aprobate cu ordinul MI nr. 775/1997 şi cu Metodologia de întocmire a scenariilor de
siguranţă la foc aprobată cu ordinul MI nr. 84/2001
A. CARACTERISTICILE CONSTRUCŢIEI
1. Date de identificare:
- denumire obiectiv: Consolidare şi amenajare SEDIUL INFOROM
CONSULTING s.r.l.
- amplasat în: Bucureşti, str. Vasile Lascăr nr. 87, sector 2
- beneficiar: s.c. INFOROM CONSULTING s.r.l.
- cu sediul în: Bucureşti, b-dul Naţiunile Unite nr. 4, bl. 107 A, et. 4. sector 5
2. Destinaţie construcţie:
- principale: administraţie şi învăţământ
- secundare: cazare personal
- conexe: centrala termică
1
- Ad = 1061,90 m2, din care:
- corpul principal = 809,53 m2
- corpul secundar = 252,37 m2
c) principalele destinaţii ale încăperilor
- Corpul principal:
- subsol – scara de acces, cafeteria cu bucătărie şi cămara, camera server,
arhiva, sala de conferinţe, camera maşinilor hidraulice ale ascensorului, centrala termică;
- parter – hol cu scara de acces la etaje, birouri, grup sanitar;
- etaj – casa scării, birouri, grupuri sanitare;
- mansardă – casa scării, camere de cazare, grup sanitar
- Corpul secundar:
- parter – hol acces, spaţiu şcolarizare, grupuri sanitare;
- mezanin – spaţii şcolarizare, grupuri sanitare
d) număr compartimente: 1
e) număr maxim de utilizatori: 70 persoane, din care:
- Corpul principal: 30
- Corpul secundar: 40
f) capacitatea de autoevacuare a persoanelor: în clădire lucrează în mod curent
persoane care se pot evacua singure (valide)
g) capacităţi de depozitare: în clădire, la subsol, sunt amplasate o arhivă pentru
documente cu suprafaţa de 5,16 m2, şi o debara de 2,04 m2, şi cămara pentru alimente a
cafetăriei, de 6,29 m2. Clasele de periculozitate ale produselor depozitate sunt P2 şi P3.
Depozitarea se face pe rafturi integral metalice, înălţimea de depozitare fiind de maximum 3 m.
h) numărul căilor de evacuare: fiecare corp de clădire dispune de câte o uşă de
evacuare spre exterior la mnivelul parterului
1. Riscul de incendiu
Pentru identificarea riscului de incendiu s-au avut în vedere factorii determinanţi
precizaţi în anexa nr. 1 la Normele generale de prevenire şi stingere a incendiilor şi anume:
- sarcina termică şi densitatea sarcinii termice;
- clasele de combustibilitate ale materialelor şi elementelor de construcţie;
- clasele de periculozitate ale produselor şi materialelor depozitate;
- sursele potenţiale de aprindere existente;
- condiţiile (împrejurările) preliminare care pot determina sau favoriza aprinderea.
2
5 birouri x 441,60 MJ = 2208,00 MJ
- scaun metalic tapiţat
2 kg x 18,40 MJ/kg = 36,80 MJ
0,5 kg poliuretan x 33,50 MJ/kg = 16,75 MJ
36,80 MJ + 16,75 MJ = 53,55 MJ
5 scaune x 53,55 MJ = 267,75 MJ
- dulap documente (în care materialul combustibil reprezintă 80% din greutate)
57 kg x 0,80 x 18,40 MJ/kg = 839,04 MJ
5 dulapuri x 839,04 MJ = 4195,20 MJ
- hârtie (set de 5 kg de persoană)
5 kg x 16,30 MJ/kg = 81,50 MJ
5 seturi x 81,50 MJ = 407,50 MJ
- calculatoare (monitor, imprimantă, calculator, tastatură)
10,65 kg x 0,50 x 33,50 MJ/kg = 178,39 MJ
5 calculatoare x 178,39 MJ = 891,95 MJ
- uşi celulare din lemn
1,50 m x 2,80 m x 0,02 m x 550 kg/m3 x 18,40 MJ/kg = 850,08 MJ
- ferestre din lemn
2 x 1,00 m x 2,50 m x 15 kg/m2 x 18,40 MJ/kg = 1380,00 MJ
- pardoseală parchet pe duşumea oarbă
36,33 m2 x 0,05 m x 550 kg/m3 x 18,40MJ/m2 = 18.382,98 MJ
- cabluri, tuburi, aparate din material plastic
50 m x 0,50 kg/m x 33,50 MJ/kg = 837,50 MJ
Total sarcină termică
2208,00 + 267,75 + 4195,20 + 407,50 + 891,95 + 850,08 + 1380,00 + 18382,98 +
837,50 = 29.420,96 MJ
Evaluarea densităţii sarcinii termice
29.420,96 MJ : 36,33 m2 = 809,83 MJ/m2
Rotund = 810 MJ/m2
3
Conform P 118-99 art. 2.1.2, pentru încăperile de birou şi cu funcţiuni similare
(conferinţe, săli de curs), cafeteria, camere de cazare, în care densitatea sarcinii termice se
încadrează conform calculelor între 420 şi 840 MJ/m2, riscul de incendiu este mijlociu.
Pentru întreaga clădire în care riscul mijlociu de incendiu reprezintă mult peste
70% din volumul total se consideră RISC MIJLOCIU DE INCENDIU.
4
- lăsarea în funcţiune, nesupravegheate, a aparatelor electrice şi electrocasnice,
- utilizarea şi exploatarea instalaţiilor electrice cu defecţiuni sau improvizate şi/sau
de către personal necalificat,
- suplimentarea receptorilor electrici care să conducă la suprasolicitarea instalaţiilor
electrice,
- utilizarea dispozitivelor de protecţie a circuitelor electrice necalibrate
corespunzător sau improvizate,
- utilizarea defectuoasă a instalaţiei de alimentare cu combustibil a centralei
termice,
- neexecutarea periodică a controlului etanşeităţii traseelor de alimentare cu gaze
naturale şi acumularea de gaze în încăperea centralei termice sau în cele adiacente; explozie
urmată de incendiu,
- fumatul în alte locuri decât în cele nominalizate şi amenajate corespunzător,
- fenomene naturale (trăsnet),
- acţiune intenţionată.
Ordinea interioară
- este reglementat fumatul în incinta societăţii, fiind stabilite locurile unde acesta
este permis, cu marcarea corespunzătoare a acestora şi dotarea locurilor pentru fumat,
- lucrările de reparaţii care presupun utilizarea focului deschis se execută numai pe
bază de „permis de lucru cu foc“ emis în condiţiile prevăzute de reglementările în vigoare şi cu
luarea tuturor măsurilor specifice de prevenire şi stingere a incendiilor,
- sunt stabilite atribuţiile personalului care asigură paza şi protecţia societăţii
inclusiv în afara orelor de program privind modul de acţiune în cazul producerii unui incendiu
(anunţarea şi alarmarea conducerii societăţii şi a personalului, alertarea serviciilor specializate de
intervenţie, acţionarea cu mijloacele tehnice de stingere din dotare).
5
- întreţinerea, verificarea şi repararea instalaţiilor şi echipamentelor electrice se va
efectua numai de către personal calificat,
- la terminarea programului de lucru se vor deconecta toţi receptorii electici,
- este interzisă utilizarea de receptori electrici suplimentari, a căror putere nominală
însumată la cea a receptorilor existenţi depăşeşte puterea instalată a clădirii.
Instalaţii de încălzire:
- punerea în funcţiune şi supravegherea permanentă a centralei termice de către
personal autorizat,
- existenţa şi funcţionarea aparatelor de măsură şi control a temperaturii, presiunii şi
nivelului, precum şi a supapelor de siguranţă,
- contolul periodic al etanşeităţii reţelei de alimentare cu gaze naturale folosind
emulsie de apă cu săpun,
2. Rezistenţa la foc
Principalele elementele de construcţie utilizate la realizarea clădirii au următoarele
niveluri minime de performanţă privind combustibilitatea şi rezistenţa la foc:
- stâlpi, pereţi portanţi: beton armat sau zidărie portantă de cărămidă clasa C0 (CA1),
peste 2 ore rezistenţă la foc;
- planşee: lemn tencuit şi protejat la partea superioară cu beton armat, clasa C1
(CA2a), 30 minute rezistenţă la foc pentru corpul principal, beton armat clasa C0 (CA1) rezistent
la foc 45 minute pentru corpul anex;
- pereţi interiori neportanţi: gips-carton între elementele şarpantei sau zidărie, clasa
minimum C2 (CA2b), 15 minute rezistenţă la foc;
- şarpanta mansardei: lemn ignifugat pentru clasa C2 (CA2b) sau protejat prin
placare cu gips-carton, 15 minute rezistenţă la foc.
Gradul de rezistenţă la foc este III în conformitate cu normativul P 118-99 tabelul
2.1.9.
Compartimentarea antifoc: Clădirea este separată de cladirile vecine cu pereţi plini de
tip calcan, pe toată înălţimea, din zidărie, cu rezistenţa la foc peste 7 ore (antifoc).
6
accesul la încăperi legate funcţional de cele supraterane. Evacuarea la nivelul parterului este
dirijată spre exterior prin corp de iluminat de siguranţă marcat conform STAS 297.
Clădirea este dotată cu instalaţii electrice interioare la tensiunea de 220 şi 380 V.c.a.
pentru iluminat normal şi prize bipolare cu contact de protecţie pentru consumatori uzuali,
iluminat de siguranţă pentru evacuare, forţă pentru electropompele centralei termice şi pentru
echipamentele ascensorului, curenţi slabi (telefon + calculator), ce se vor realiza conform
normativelor NP-I 7-02 şi I 18-96. Circuitele de lumină şi prize se vor executa cu conductori din
cupru protejaţi în tuburi PVC în montaj îngropat.
Ansamblul clădirii se prevede cu priză naturală de pământ; priza generală a clădirii va
avea o rezistenţă de maximum 1 Ohm. La priza de pământ se vor lega toate piesele metalice ale
tablourilor electrice şi ale utilajelor care în mod normal au tensiune.
4. Comportarea la foc:
Întrucât elementele de construcţie se încadrează în gradul III de rezistenţă la foc, se
poate aprecia că sunt îndeplinite condiţiile pentru asigurarea siguranţei utilizatorilor pe timpul
evacuării şi intervenţiei în caz de incendiu.
7
6.2.2 Corpul anex pentru învăţământ – 40 de persoane 1 flux
Pentru evacuarea persoanelor de la mezanin este prevăzută o scară proprie din beton
armat, deshisă, cu rampe drepte cu lăţimea de 120 cm (2 fluxuri). La mezanin vor fi două săli de
curs separate de coridor cu perţi din gips-carton şi uşi de 90 cm lăţime Evacuarea la nivelul
parterului în exterior se face prin uşă de 90 cm lăţime. Toate uşile sunt normale, pe balamale.
Timpul (lungimea) de evacuare într-o direcţie este de maximum 17 sec (6,5 m).
6.3 Iluminat de siguranţă pentru evacuare
În conformitate cu normativul NP-I 7-02 art. 7.13.15, se prevede iluminat de siguranţă
de evacuare cu corpuri de iluminat de tip luminobloc cu baterii incorporate, amplasate la uşile
casei scării şi la uşile de evacuare spre exterior sau spre holurile de evacuare de la nivelul
parterului.
6.4 Marcarea căilor de evacuare
Traseul căilor de evacuare se marchează cu indicatoare conform STAS 297.
8
D. CONDIŢII SPECIFICE PENTRU ASIGURAREA INTERVENŢIEI
Surse de alimentare:
1. Sursa de apă
Nu e cazul nefiind instalaţii de stingere cu apă.
F. DISPOZIŢII FINALE
Scenariul de siguranţă la foc îşi pierde valabilitatea la schimbarea condiţiilor
preliminare în care caz se vor relua etapele de identificare şi evaluare a riscului de incendiu.
Întocmit,