Professional Documents
Culture Documents
Forum 2023 - Day 1 Session 2 - ผลิตภัณฑ์เหล็กกับงานเสริมฐานรากอาคาร
Forum 2023 - Day 1 Session 2 - ผลิตภัณฑ์เหล็กกับงานเสริมฐานรากอาคาร
โดยใชเสาเข็มเหล็กรูปพรรณ
ผศ.ดร.ธเนศ วีระศิริ
กรณีศึกษา
แกไขฐานรากแผที่ทรุดตัว
สกัดและขุดดินเหนือฐานรากที่จะทําการเสริมเสาเข็มใหม
Coring ฐานรากเดิมเพื่อเสริมเสาเข็มใหม
หน้า 88 ครับ
เสริมเสาเข็มใหมดวยวิธีการกดดวยไฮดรอลิค
เสริมเสาเข็มใหมดวยวิธีการตอกดวยปนจั่นขนาดเล็ก
หุมเสาดวยแผนเหล็กทั้ง 4 ดาน
ลงเหล็กเสริมฐานราก
ถายแรงจากเสาลงสูฐานรากใหม หน้า 89 ครับ
ใชโฟมแยกระหวางฐานรากเกาและฐานรากใหม
เขาแบบเตรียมเทคอนกรีต
เทคอนกรีต หน้า 90 ครับ
ฐานรากใหมที่ทําเสร็จเรียบรอยแลว (อยูเหนือฐานรากเดิม)
กรณีศึกษา
ยกอาคาร 5 ชั้นที่ทรุดเอียง
อาคาร 5 ชั้น ทรุดเอียง
ตางระดับ 0.60 ม.
87.82 (43.91)
127.63(42.54)
Column Load
89.56(44.78)
(Load/pile)85.54(42.77)
126.20(42.07)
127.63(42.54) 126.20(42.07)
87.82 (43.91) 85.54(42.77)
159.65(53.22) 111.98(55.99)
170.81(85.41)
90.76 170.81(85.41) 164.89(82.45)
87.64
90.76 87.64
164.89(82.45)
87.82 (43.91)
127.63(42.54)
Load/pile
89.56(44.78)
126.20(42.07)
85.54(42.77)
42.54 42.07
43.91 42.77
92.43(46.22) 107.17(53.59)
127.95(42.65)
90.90(45.45) 44.78
45.45 42.65 43.09
53.59
159.81(53.27)
94.38(47.19)
46.22
47.19 53.22
53.27 55.99
159.65(53.22)
111.98(55.99)
170.81(85.41)
164.89(82.45)
Boring Log
Bored Pile Dia. 0.35 m.
Depth = 19.50 m.
Load = 81.84 ton
Bored Pile Dia. 0.35 m.
Depth = 18.50 m.
Load = 40.48 ton
H-Beam 250x250 mm.
H-Beam 200x200 mm.
Joint ที่ทําเสร็จแลว
สกัดตอมอเดิมออก
Load-Settlement Relationship
อาคารบุณจิ ราแมนชัน เสนานิ คม # กร ุงเทพมหานคร (Bored Pile Dia. 0.35 m.)
~54.0 ton
0.00 10.00 20.00 30.00 Load (ton) 40.00 50.00 60.00 70.00
0.00
2.00
4.00
Settlement (mm.)
6.00
8.00
10.00
12.00
เกิดการเคลื่อนตัวของอาคารขณะยก
Fulcrum
CG ของอาคาร
Center of Gravity
ของอาคารเมื่อเกิดการทรุด
เมือเกิ ด การเอียง
CG ของอาคาร
CG ของอาคาร ทรุ ด
(อางอิงจากพื้นชั้น 2) เอี ย ง
ในระนาบปกติ
ภาพเปรียบเทียบอาคารกอนและหลังการยกปรับระดับ
อาคารกอนยกปรับระดับ อาคารเมื่อทําการยกปรับระดับแลว